小喵 2020-01-08 17:27:37 | 广东省 安装 | 5811查看 5回答
电缆配管进入电缆井, 配管需要扣除井宽的长度吗,电缆呢?为什么
电缆配管进入电缆井, 配管需要扣除井宽的长度吗,电缆呢?为什么
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电缆配管进入电缆井, 配管需要扣除井宽的长度吗,电缆呢?为什么
电缆配管进入电缆井, 配管需要扣除井宽的长度吗,电缆呢?为什么
配管需要扣除,电缆不需要扣除,电缆还要计算电缆井的预留量。
结合实际施工,按照定额计算规则。
2020-01-08 17:38:29
-
电缆配管进入电缆井, 配管需要扣除井宽的长度吗,电缆呢?为什么
答:需要,配管只计算到电缆井壁
2020-01-08 17:44:38
-
是的,配管需要扣除井宽的长度(井内不用配管道),电缆按延长米计量(穿过井)。
2020-01-08 22:36:06
-
井内没有管,按实计算,即可。
电缆正常通过,不能扣除。正常通过的电缆,不能计算预留量,有弛度即可;井内做中间头的,各留2米的预留量。
2020-01-09 09:06:32
-
坐标:山东
需要扣除。
根据21年计价依据汇编P24
2023-11-28 10:30:57