本色自己 2020-01-08 17:31:25 | 重庆市 安装结算计价软件GCCP | 1736查看 3回答
18定额中室内安装塑料给水管,关于管件的多少在定额范围内和超出定额怎么计算?
如100米PPR50热熔塑料管,定额含74.2个50管件:。1:实际安装中只用了30个?那是否需要扣除未安的44.2个?2: 实际安装中有120个50管件,多余的45.8个是不是可以另外套用塑料管件定额?
2020-01-08 17:33:04 补充
追问一下:PE110及以上给水管管件含量也同上问?
2020-01-08 17:47:36 补充
纠正一下:我不是要调整定额含量,而是想知道多出定额含量一倍及其以上的管件,多出的管件怎么计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2020-01-08 17:36:48
-
如100米PPR50热熔塑料管,定额含74.2个50管件:。1:实际安装中只用了30个?那是否需要扣除未安的44.2个?2: 实际安装中有120个50管件,多余的45.8个是不是可以另外套用塑料管件定额?
答:这个是定额综合含量,不允许调整。实际使用数量是否超定额均不调整
2020-01-08 17:33:04 补充
追问一下:PE110及以上给水管管件含量也同上问?
答:这个是定额综合含量,不允许调整。实际使用数量是否超定额均不调整
首次提交 2020-01-08 17:41:00 最近修改2020-01-08 17:42:04 (修改过1次)
-
一、管道安装含管件安装的子目,管件按含量表中的数据计算,不存在多退少补,即;管件含量不可以调整。
二、管道安装不含管件安装,管件安装单独计算,管件可以按管件含量表中数据计算,也可以按实计算,即;按图纸(或按实际)一个一个的点出来的数据。
例如;泵房里面的管道,管件用的多(超过含量很多),很不合理。这就是泵房内的给水管道安装、管件安装,要套《工业管道》子目的原因。
首次提交 2020-01-09 08:48:10 最近修改2020-01-09 08:56:07 (修改过1次)