16868 2008-06-03 09:02:37 | 河南省 其他专业 | 1170查看 9回答
在柱表里,KZ1标高:基础顶~4.17
在柱表里,KZ1标高:基础顶~4.17 4.17~10.77 10.77~25.2 而图纸上按立面图层高分别是4.2m,3.3m,3.3m…… 想请教大家:1、Kz在柱表里的柱高在绘图里是否还需再更改, 按默认的就可以了吗? 2、像在柱表里,KZ1 4.17~10.77的标高跨了二层和三层,那么我在绘图里是否只需画二层的,在属性里改为10.77,三层就不用再画了,那么计算出的钢筋量是否有影响? 麻烦大家了,谢谢了
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题1,你需要把结构和建筑的标高差异修改过来,就是在工程设置里的工程设置里的室外地坪相对标高修改为-0.03即可。 问题2,你这样做不可以,虽然柱表里写的是这样,但你必须三层和二层都画,当然可以复制二层的柱到三层,但不能在二层里修改标高,因为这样柱就超过本层标高了。
2008-06-03 09:27:41
-
同意随风说法
2008-06-03 12:43:33
-
回答“在柱表里,KZ1标高:基础顶~4.17 4.17~10.77 10.77~25.2 而图纸上按立面图层高分别是4.2m,3.3m,3.3m…… 想请教大家:1、Kz在柱表里的柱高在绘图里是否还需再更改, 按默认的就可以了吗? 2、像在柱表里,KZ1 4.17~10.77的标高跨了二层和三层,那么我在绘图里是否只需画二层的,在属性里改为10.77,三层就不用再画了,那么计算出的钢筋量是否有影响? 麻烦大家了,” KZ在柱表里应该修改柱的每层的高度,可以按照你设置的楼层的层高来设置。按默认值是错误的。 如果象你说的第二条的做法,计算出的钢筋工程量是错误的。 建议你,将楼层设置正确,将柱在每层的标高设置到柱表中。例如: 基础层为-4.17~0.00,一层为0.00~4.2,二层为4.2~7.5,三层为7.5~10.8,其余以此类推。
2008-06-03 13:11:38
-
楼上介绍的很全面
2008-06-03 09:15:33
-
将首层地面标高设置为-0.03
2008-06-03 09:28:14
-
在柱表里,KZ1标高:基础顶~4.17 4.17~10.77 10.77~25.2 而图纸上按立面图层高分别是4.2m,3.3m,3.3m…… 想请教大家:1、Kz在柱表里的柱高在绘图里是否还需再更改, 按默认的就可以了吗? 2、像在柱表里,KZ1 4.17~10.77的标高跨了二层和三层,那么我在绘图里是否只需画二层的,在属性里改为10.77,三层就不用再画了,那么计算出的钢筋量是否有影响? 答:在首先在工程信息中将首层地面标高设置为-0.03就没问题了,楼层管理里将1-3层层高分别设为4.2,3.3,3.3,在绘图时不用修改标高,按默认的即可。 问题2,你这样做不可以,虽然柱表里写的是这样,但你必须三层和二层都画,当然可以复制二层的柱到三层,但不能在二层里修改标高,因为这样柱就超过本层标高了。在绘图时不用修改标高,按默认的即可。 你只要输入正确,软件会自动计算正确的。
2008-06-03 09:37:03
-
在工程信息中将首层地面标高设置为-0.03就没问题了
2008-06-03 09:05:37
-
同意楼上说法,这就是所谓的建筑标高与结构标高的差别
2008-06-03 09:08:49
-
在工程信息设置里将首层地面标高设置为-0.03,楼层管理里将1-3层层高分别设为4.2,3.3,3.3,在绘图时不用修改标高,按默认的即可。 二层画好后全部复制到三层,三层就不用再画了。 如果二三层完全相同,也可将二、三层设在一起,即2-3层,这样只用画一次,不用复制二、三层都有了。
2008-06-03 09:12:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看