wudongxklijie 2008-06-03 10:20:23 | 江苏省 其他专业 | 1011查看 15回答
1、我的工程中梁如图1(KL3),同一根梁,梁在变
1、我的工程中梁如图1(KL3),同一根梁,梁在变截面处截面错位了,不在一直线上,我该这么处理!在原位标注中也改不了! 2、在变截面处如图2(KL8),截面改变后关于梁中心线对称,截面改后不论柱与GJZ1还是KZ3边对齐,总有一跨支座不在柱上!这么处理!能否将梁变截面不对称,与原梁一边平齐!
全部回答
(15)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以设置与原梁平齐的,框架梁都要连一起不能打断,然后在原位标注里输入钢筋信息就可以了。
2008-06-03 11:01:34
-
你先看看梁里面什么钢筋能通过去,哪些钢筋在这里断开了,断开的钢筋没有影响,吧能同过去的单抽,这样就能保证精度了。建议按三道梁输入并绘制.
2008-06-05 10:07:26
-
如果是分开标注梁,钢筋计算时软件分开进行钢筋计算。按实际施工通常钢筋按同一道梁的通常钢筋应该是直接拉通。计算的钢筋重量有不一致的。
2008-06-03 11:10:34
-
要不你在截面错位的地方打断,然后修改。
2008-06-03 11:31:03
-
对于错开的分段梁,一般用分几个梁来建! 实际施工过程也无法实现上和下通筋,拉通!
2008-06-03 11:36:36
-
我认为计算钢筋你不用考虑是否偏轴,只要你的跨数确定,支座确定,这道梁的钢筋量就不会有影响,如果钢筋不是通筋,你可以用直线画法一跨一跨分别画,钢筋分别设置
2008-06-03 11:52:16
-
应该分段绘制,这是特殊的现象,目前软件还不能很好的处理。 也可以在单构件输入里处理,方便快捷、也很直观。
2008-06-03 11:55:14
-
同意一楼说法
2008-06-03 12:22:19
-
你可以分别定义画上去.
2008-06-03 10:46:51
-
答:按三道梁输入并绘制.
2008-06-03 10:23:58
-
应分别绘制,因为你梁的中心线不在一条线上,分开后所有的问题都解决了,你试试看。
2008-06-03 10:38:34
-
分别标注梁的集中标注原位标注 使梁平齐柱子 只要钢筋信息 支座正确就不会影响量
2008-06-03 15:46:53
-
回答: 建议你找图纸设计单位咨询一下,是否是图纸结构设计有错误,按照你的图纸设计施工时,是不符合抗震要求的。 建议你咨询后再进行计算或者施工。
2008-06-03 12:57:16
-
可以采用对齐命令阿,先将梁分为3道画上,再对齐即可。
2008-06-03 13:42:14
-
在变截面的地方分开画梁,如果有钢筋是通长的,就在编辑钢筋里自己编辑修改下再锁定构件就OK了
2008-06-03 17:19:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看