Dieu 青山 2020-01-10 10:58:06 | 安徽省 土建钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 472查看 1回答
屋面结构中凡支座负筋(跨筋)未连贯的楼板,均设 12@150双向钢筋什么意思
(1)怎么算支座负筋未连贯的楼板?(2)这个双向c12-150的钢筋应该怎么布置?谢谢
2020-01-10 10:58:59 补充
(3)这两个算未连贯吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
温度筋布置即可,但是注意前提条件,即上部有支座负筋的(无板面上部筋);另外需要设置搭接长度;上图的钢筋应该是不算的,应为负筋的范围是连在一起的,不需要设置
首次提交 2020-01-10 11:00:18 最近修改2020-01-10 11:02:34 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看