言叶 2020-01-10 16:18:02 | 河南省 安装机电 | 1032查看 6回答
避雷引下线问题
当用柱内主筋做引下线的时候,还需要计算引下线的工程量吗?主筋不是利用土建的吗?如果计算的话还需要乘以2吗?定额中说两根主筋焊接。如果大于2根4根的话是不是要乘以4?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、需要计算工程量
2、不需要乘2
3、如是4根需要乘2
2020-01-10 16:21:49
-
建议看看 定额计算规则
2020-01-10 16:20:11
-
当用柱内主筋做引下线的时候,还需要计算引下线的工程量吗?主筋不是利用土建的吗?
需要计算,引下线的钢筋接头之间应该按焊接
如果计算的话还需要乘以2吗?定额中说两根主筋焊接。如果大于2根4根的话是不是要乘以4?
定额是按2根考虑的,不需要乘以2,如果是4根全部焊接,工程量可以乘以2
2020-01-10 16:20:48
-
直接套利用建筑物主筋引下就行了,利用4根需要*2计算。
2020-01-10 16:22:01
-
利用土建柱内主筋两根,用φ12的短钢筋跨接焊接,使柱内两根钢筋连接成两根通长的钢筋(其作用象接地母线一样,雷电通过这两根通长的钢筋通道,泄入大地)
工程量2根按一根的长度计算,四根按2根的长度计算。
2020-01-10 16:42:34
-
按引下的长度计算,定额中是按2根主筋焊接考虑的。
2020-01-10 20:18:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看