• 避雷引下线问题

    当用柱内主筋做引下线的时候,还需要计算引下线的工程量吗?主筋不是利用土建的吗?如果计算的话还需要乘以2吗?定额中说两根主筋焊接。如果大于2根4根的话是不是要乘以4?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、需要计算工程量

    2、不需要乘2

    3、如是4根需要乘2 

    2020-01-10 16:21:49 

  • 建议看看 定额计算规则

    2020-01-10 16:20:11 

  • 当用柱内主筋做引下线的时候,还需要计算引下线的工程量吗?主筋不是利用土建的吗?

    需要计算,引下线的钢筋接头之间应该按焊接

    如果计算的话还需要乘以2吗?定额中说两根主筋焊接。如果大于2根4根的话是不是要乘以4?

    定额是按2根考虑的,不需要乘以2,如果是4根全部焊接,工程量可以乘以2

    2020-01-10 16:20:48 

  • 直接套利用建筑物主筋引下就行了,利用4根需要*2计算。

    2020-01-10 16:22:01 

  • 利用土建柱内主筋两根,用φ12的短钢筋跨接焊接,使柱内两根钢筋连接成两根通长的钢筋(其作用象接地母线一样,雷电通过这两根通长的钢筋通道,泄入大地)

    工程量2根按一根的长度计算,四根按2根的长度计算。

    2020-01-10 16:42:34 

  • 按引下的长度计算,定额中是按2根主筋焊接考虑的。

    2020-01-10 20:18:42 