404010982 2008-06-03 22:16:34 | 广西壮族自治区 其他专业 | 844查看 5回答
采用了ha/2+50设置计算结果错误,采用max(
采用了ha/2+50设置计算结果错误,采用max(ha/2,5*d)调整长度加100计算结果也是错误的问题补充:本来采用ha/2调整长度加100计算结果应该对的,但是软件用中对中的尺寸又自动扣除了两端的保护层30,所以答案就又不对了。本来应该是很简单的中对中加100再加两个弯钩12.5d就可以了,但是我怎么样也不能实现这个答案
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳采用ha/2调整长度加100计算结果应该对呀 选定画上钢筋,右鍵编辑
2008-06-03 22:22:38
-
在开始的工程设置里直接设置为50就好了,不需要ha/2+50和max(ha/2,5*d)
2008-06-03 22:19:19
-
在工程设置里直接设置为50 或是在编辑器里调整钢筋长度
2008-06-03 22:38:45
-
一般用这两种方法: 1.工程设置-计算设置-板里直接设置为50 2.在编辑器里调整钢筋长度
2008-06-03 22:59:40
-
在计算设置中给出50的定值就可以了,
2008-06-04 00:46:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看