框架结构中的填充墙与柱、梁等(不同材质的构件)交接
框架结构中的填充墙与柱、梁等(不同材质的构件)交接处,需双面铺钉钢丝网片,图形算量中随砌体工程量一同出现的钢丝网片的长度是否正确呢?请各位大虾不吝赐教。问题补充:外墙的梁为什么计算两道外侧和一道内侧?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢丝网片计算规则是这样的,看和你的工程符不符? GSWPCD:〔钢丝网片总长度〕:柱:内外墙上的柱计算一样算四边,每边均算至板底;墙:砌块墙砖墙与砼墙相交时计算两侧,且均算至板底;梁:外墙的梁计算两道外侧和一道内侧,内墙则计算两道内侧。
2008-06-03 23:35:56
-
软件计算是正确的,但需要注意的是各种构件位置绘制必须准确,比如窗子的标高,如果是梁底的,就要设置到与梁交接,因为软件计算时,只要是砼与砌块有一点交接,哪怕是一毫米也会计算钢筋网片的长度的
2008-06-04 09:29:12
-
答:长度不正确,因为墙体网片它只包含了墙体,而不包括柱和梁
2008-06-04 07:53:40
-
如果需要此工程量,可以直接采用软件的数据,此数据符合常规设置网片的方法,故可以采用,很准确.
2008-06-04 08:16:47
-
框架结构中的填充墙与柱、梁等(不同材质的构件)交接处,需双面铺钉钢丝网片,图形算量中随砌体工程量一同出现的钢丝网片的长度是否正确呢? 我的回答:首先我们要知道,在墙墙、墙梁、墙柱部位,都需要计算钢丝网片,而且要区分内墙和外墙! 软件里,很详细的把这些量分开了,钢丝网片总长度代码,包含了墙柱墙梁墙墙的长度代码!如果需要区分内外,就要分别去套~~~
2008-06-04 08:26:15
-
只要你输入的正确,软件计算的就不会有问题
2008-06-04 08:30:49
-
柱:内外墙上的柱计算一样算四边,每边均算至板底 墙:砌块墙砖墙与砼墙相交时计算两侧,且均算至板底 梁:外墙的梁计算两道外侧和一道内侧,内墙则计算两道内侧。
2008-06-03 23:45:47
-
图形中算出的钢丝网片长度基本上是正确的,你可以通过几道不同类型的墙来试试。
2008-06-04 00:33:11
-
软件是正确的,它是按砼构件与其连接的有几道填充墙进行计算的。
2008-06-04 06:07:56
-
建议您用填充墙与柱、梁等(不同材质的构件)交接处的填充墙的高度代码乘以宽度再乘以2即可
2008-06-04 06:48:33
-
我比较赞成C30的回答,补充一点,室内楼梯间墙也应按外墙处理,软件这地方是错误的