白酒与茶 2020-01-13 17:22:00 | 重庆市 土建土建计量GTJ | 1042查看 1回答
求大佬说下内墙抹灰高度大于3.6米(3.9米) 怎么计算脚手架工程量
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
室内高度在3.6m以上,且天棚或屋面板底需抹灰者,可增列满堂脚手架,但内墙装饰不再计算脚手架,也不扣除抹灰综合基价内的简易脚手架费用。
室内高度在3.6m以上,若只有内墙抹灰而无天棚抹灰或只在屋面板底喷浆、勾缝者,不需要满堂脚手架,可按内墙垂直投影面积计算装饰脚手架,套用里脚手架综合基价。2020-01-13 17:47:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看