崔小伟 2020-01-15 13:08:18 | 北京市 安装 | 1168查看 4回答
1、北京01定额接地母线、引下线、避雷线考虑增加3.9%的依据在哪里?
1、北京01定额接地母线、引下线、避雷线考虑增加3.9%的依据在哪里?2、北京01定额利用柱主筋做避雷引下线是按2根主筋测算的,柱主筋不小于φ16一般是在图纸有标示的但本次图纸只说了利用柱主筋没有说不小于φ16,查结构图柱主筋为φ14或φ12,请问如果柱主筋小于φ16的话怎么去计算工程量?柱主筋大于或小于φ16的说法依据是什么?是规范还是什么请赐教。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、 可以查看一下所执行定额的‘防雷及接地装置’章节内工程量计算规则。其他地区定额该章节的工程量计算规则是:接地线、避雷线敷设,均按‘延长米’计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另附加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。 因此利用建筑物钢筋的引下线和均压环是不能计算3.9%附加长度的。 2、定额中利用结构钢筋的引下线和均压环都是按照2根钢筋编制的。如果超过2根钢筋时,按照比例调整(在工程量计算规则中仍然有此说明)。
2020-01-15 13:12:38
-
在定额说明里面
2020-01-15 13:26:46
-
按照防雷规范 引下线用柱内钢筋 如果刚才直径大于等于16就采用对角的2根 如果小于16就采用4根钢筋 你查定额章节说明电气那一册
2020-01-15 16:37:02
-
1、利用主筋的不需要增加3.9%,小于16的按4根计,工程量乘2
2020-01-15 19:17:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看