小蜜糊桃 2020-01-17 10:15:12 | 河北省 安装预算安装算量GQI | 1232查看 4回答
请问:屋顶梁钢筋焊成一圈均压环,那么此处还用设避雷带吗?
请问:屋顶梁钢筋焊成一圈均压环,那么此处还用设避雷带吗?均压环和避雷带是一样的吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
避雷带(接闪带):无论明装或者暗装,均应与引下线想连接,组成防直击雷的接闪装置。
均压环:也成水平避雷带(接闪带),防止侧击雷,一般沿建筑物外围一周焊成闭环,并与引下线焊连。
如有问题可以加造价交流群811805630详细问答。
首次提交 2020-01-17 10:27:11 最近修改2020-01-17 10:27:35 (修改过1次)
-
均压环同避雷带不同的,应设置,但建议按图纸要求
2020-01-17 10:17:22
-
二者不一样
都是需要作的
带叉的就是避雷带
2020-01-17 10:20:19
-
它们是两个概念,肯定要设避雷带。
2020-01-17 10:20:39