baoyilan 2008-06-04 16:16:40 | 河北省 其他专业 | 846查看 6回答
剪力墙中的梁(L)的锚固/
在剪力墙结构中梁(L)与剪力墙顺搭端按框架梁构造施工,且该端梁箍筋加密,在软件中能处理吗?问题补充:梁(L)一端按非框架梁锚固一端按框架梁锚固,且一端箍筋不加密一端加密。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你在工程的设置里面设置好锚固,软件会自动计算的。
2008-06-04 18:49:57
-
在工程的设置里面锚固。
2008-06-04 16:25:24
-
按框架梁输入,是没问题的.
2008-06-04 16:25:36
-
软件中可以设置
2008-06-04 16:28:22
-
次梁与剪力墙垂直,以剪力墙为支座时,箍筋加密按框架梁构造施工,且该端梁箍筋加密。 如果该次梁的另一端有支座加筋,输入就很简单了,按设计输入就可以了。 如果该次梁的另一端没有支座加筋,加密箍筋间距按两段平均。 这种情况的加密区箍筋间距计算公式:(加密区箍筋间距+非加密区箍筋间距)/2 如:非加密区箍筋为a8@200,一端加密为A8@100,另一端不加密,该跨梁箍筋按A8@150/200输入,加密区箍筋间距计算公式:(100+200)/2=150; 如:非加密区箍筋为a8@250,一端加密为A8@150,另一端不加密,该跨梁箍筋按A8@200/250,加密区箍筋间距计算公:(150+250)/2=200。
2008-06-04 16:47:35
-
在剪力墙结构中梁可以按框架梁构造施工,梁箍筋加密,在软件中能处理。你汇总计算后,可以在编辑钢筋中直接编辑。如图:
2008-06-04 17:28:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看