• 谁能帮我算下,软件的对不对?lae=30d。柱保护层30mm很确定。

    谁能帮我算下,软件的对不对?lae=30d。柱保护层30mm很确定。 平直断5000+180-60=5120,如果软件5040+80就对了。为什么减80,80又是什么?应该不是保护层,不是保护层!!!平直保护层我试了另一个梁,又变成减90了,

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    梁伸到柱的主筋内存锚固,如果钢筋做成5120,那么梁的主筋就与柱的箍筋在一个平面了,请问如何安装?

    所以还要减去柱的箍筋,柱的主筋,计算后的结果才能用于安装,所以软件是正确的

    2020-01-26 07:20:07 