小宝生平 2020-01-28 21:49:14 | 江苏省 土建钢筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建计量GTJ | 2443查看 5回答
请问送桩深度为什么是2.15m,不应该是1.65m吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2.1-0.45+0.5=2.15
0.5是桩机平台高度。
请自行查阅定额计算规则。
其他专家的回复你自己去体会。
不得不说,这个清单是有问题的,计算规范规定打预制桩有三种备选单位,但实际操作编清单时只能选择一种。三种不同单位下的工程量转换,应通过特征描述去解决。即该清单中的2、3项描述。
首次提交 2020-01-28 23:50:11 最近修改2020-01-29 01:10:24 (修改过3次)
-
2.1-0.45=1.65,自然地面标高要考虑扣减,回为桩顶是标高,如果是深度或长度,那么就是2.1送桩了,但清单的特征描述是按深度与长度。
首次提交 2020-01-28 21:52:51 最近修改2020-01-28 22:01:35 (修改过1次)
-
清单描述有误
2020-01-28 22:11:10
-
三、经审定的施工方案,单位工程内出现送桩和打桩的应分别计算。送桩工程量按送桩长度计算(即打桩机架底至桩顶面或自桩顶面至自然地坪面另加0.5m计算),套用相应打(压)桩子目,并按照下述规定调整消耗量。
1. 预制混凝土桩送桩,人工费及机具费乘以系数1.20。
2. 钢管桩送桩,人工费、机具费乘以系数1.50。
3. 预制混凝土桩和钢管桩送桩时,不计算预制混凝土桩和钢管桩的材料费用。
2020-01-29 10:24:56
-
定额说明;送桩长度=桩顶标高至自然地面+0.5米:2.1-0.45+0.5=2.15米;但清单规则是桩的效桩长=设计桩长。
首次提交 2020-01-29 21:33:41 最近修改2020-01-29 21:37:44 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看