LEE 2008-06-05 12:24:31 | 河北省 其他专业 | 1277查看 6回答
五芯电缆敷设按同截面电缆乘以系数1.3,是在你算得
五芯电缆敷设按同截面电缆乘以系数1.3,是在你算得量上乘以1.3呢还是在加上这个量*1.3呢,还有就是电缆的量增加了那么相应的穿管的量也增加吗 谢谢 急
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是定额人工费*1.3
2008-06-05 14:32:21
-
应该是定额基价中人工费乘以1.3.不是工程量乘以1.3.这是两个概念.
2008-06-05 12:27:37
-
应该在定额中乘以1.3.
2008-06-05 12:54:24
-
在定额解中:这个1.3是指电缆敷设的定额单价*1.3,相对穿管的量是不增加的,在实际计算中最方面的方法是工程量直接*1.3也就是说100M变成130M(可用,但不是正确的做法,细致的预算员会不同意这种做法),而最好的做法是进行换算,使用系数换是最方便的.(比如35的电缆套2-610,单价是348.18,如果是5芯的就是单就是348.18*1.3)
2008-06-05 12:59:17
-
你直接把你所算的工程量*1.3就可以了
2008-06-05 13:17:45
-
电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度按规定增加附加长度。穿管的长度应按有关管线的计算规则进行计算。你可以查一查2001年中国计划出版社出版的“全国统一安装工程预算工程量计算规则 GYDGZ-201-200(第二版)”,那里面有详细解释。
2008-06-05 14:13:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看