行成于思 2020-02-02 09:31:24 | 山东省 安装招投标施工审核安装算量GQI | 1385查看 3回答
关于避雷引下线长度问题
山东16定额规定,利用建筑物内主筋作接地引下线,每一根柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。在计算引下线长度时是按两根钢筋几处就乘以几,还是没处都按竖向长度乘以二再乘以几处?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
柱内主筋,每处(一个柱子内)焊接2根的按1根计算工程量,如果设计要求焊接4根的,按2根计算工程量;比例是根数÷2
2020-02-02 09:41:16
-
利用建筑物内主筋作接地引下线,每一根柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。在计算引下线长度时不是按两根钢筋算一处,有超过的,比如有3根的,就按乘以2,是超过2根每处都按竖向长度乘以二再乘以几处。
2020-02-02 10:07:12
-
柱主筋大于等于16时,需要跨接两根,计算工程量只需计算建筑底板基础到屋面避雷网的高差即可;
如果柱主筋小于等14时,需要跨接4根,工程量乘2.
2020-02-02 11:32:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看