• 这两个配电柜怎么没有回路呢?电容自动补偿是什么意思?

    配电柜

    2020-02-04 10:37:10 补充

    这两个柜子分别连接到哪呢,而且自动补偿柜没有电缆型号
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这两个配电柜怎么没有回路呢?电容自动补偿是什么意思? 这两个柜子分别连接到哪呢,而且自动补偿柜没有电缆型号


    答:你这个应该不是很全,电源进线柜应该是进变压器或者直接到低压柜的。顶部还有母线排

    电容自动补偿是为了提升功率因素,提高设备利用率

    电容补偿柜和主电路连接在一起称集中式补偿,对各支线路末端设备(单机)分别采用电容补偿称分散式补偿。

    电容补偿柜接法:并联接在电源排或者主线上就可以了,设置在自动。


    首次提交 2020-02-04 10:54:09  最近修改2020-02-04 10:54:31 (修改过1次)

  • 这两个配电柜有回路,表格最上面就是回路名称,

    电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。 电力电容补偿也称功率因数补偿,(电压补偿,电流补偿,相位补偿的综合)。

    这直接是一个补偿柜。

    2020-02-04 10:21:19 

  • 这两个配电柜怎么没有回路呢?电容自动补偿是什么意思?

    电容柜没有输出,只是调整回路当中的功率因数,以为大多电气设备已感性为主,如各种电机,所以要调整功率因数,而增大使用的有功功率。电容柜只需要标注上尺寸,和内部的补偿系数即可,此图纸已经标注尺寸600*800*2200 ,GCS型号的柜子,输出功率为60KVAR。

    2020-02-04 13:03:11 

  • 2*YJV-4*120就是电缆型号

    看看系统图就知道连接那里了

    首次提交 2020-02-04 13:44:49  最近修改2020-02-04 13:45:17 (修改过1次)

  • 进线柜,只有进线;出线柜,才有出线回路;

    电容自动补偿柜,也没有出线回路;

    2020-02-04 16:19:42 