杨欢 2020-02-04 17:45:06 | 河北省 安装预算安装算量GQI | 416查看 4回答
弱电系统管道敷设问题
如图
第一张图是电话系统说明
第二张图是系统图
第三张是平面图
我想请问TP和TD 一个是市话一个是宽带 这俩走一根管还是 各走各的??保护管应该是PC20还是PC25呢?? 谢谢各位
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以共用一管,PC20管即可
2020-02-04 18:01:58
-
第一张图是电话系统说明
第二张图是系统图
第三张是平面图
我想请问TP和TD 一个是市话一个是宽带 这俩走一根管还是 各走各的??保护管应该是PC20还是PC25呢?? 谢谢各位
答:根据设计规范,这个电话和宽带是单独敷设的,不共管。根据设计为PC20的保护管。
2020-02-04 18:06:16
-
一般是点到点不共管敷设,这种设计也可以人为前边共管,后边单独,都用20管。
2020-02-04 18:49:32
-
市话和宽带是可以共用一根管的,市话穿CAT3数据线,宽带穿CAT5及以上规格的网线,这两种线都属于弱电的数据线,不存在信号干扰问题,施工及验收规范中也表明这两种线是可以共管的。保护管的规格要看管内穿线的根数,如果3根以内采用PC20,4-6根采用PC25。
但是在现场施工中为了穿线和检修方便,都是采用点对点的。
2020-02-04 20:14:38