• 各位老师好,请问为什么会出现暗柱没有钢筋量的情况呢?我定义了钢筋的

    暗柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:点暗柱,右键,点属性,看一下构件是否配钢筋,配钢筋软件是会计算的。

    2020-02-07 16:35:47 

  •  原因一:属性中只输入了箍筋没有输入纵筋或截面编辑中没有钢筋信息,所以不出量。 
    方法:输入纵筋或在截面编辑中重新绘制钢筋后重新汇总;。
    原因二:柱子是基础层的,且柱子底部没有绘制基础构件,基础层上一楼层同样位置绘制了柱,这样基础层的柱不会计算出钢筋量。 
    方法:将基础构件绘制后重新汇总。 
    原因三:柱子是锁定的,且锁定前柱子没有进行汇总计算; 
    方法:将柱子解锁后重新汇总即可。