一世芳华 2020-02-08 15:18:00 | 河南省 土建土建计量GTJ | 919查看 6回答
请教图纸中没有给出预制管桩的配筋该怎么办
图纸中之友桩大洋图,结构设计说明也没说
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是管顶插筋,可以在表格中编辑,也可以在承台属性中套上插筋或钢筋制安做法,代码中列入相应的计算式。
2020-02-08 15:35:54
-
你好:预制管桩是按照成品米计价的,不用计算钢筋的。
2020-02-08 15:19:25
-
查10G图集确定长度。
2020-02-08 15:22:22
-
图纸中没有给出预制管桩的配筋,这个可以查图集10G409,预应力管桩必须要有配筋。
首次提交 2020-02-08 15:24:43 最近修改2020-02-08 15:27:36 (修改过2次)
-
预制桩的配筋 需要查看 设计选定的 标准图 才能 确定 。
2020-02-08 15:35:52
-
预制管桩是成品产品,出厂价中包括钢筋价格(不有另外再算钢材)。
2020-02-08 20:16:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看