单手算量闭眼组价 2020-02-09 10:06:20 | 四川省 安装机电 | 4604查看 3回答
请问尾纤,跳线怎么计算,如图
图中要计算尾纤,跳线吗?一个信息插孔计算一个尾纤吗?求教
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,一个信息插孔计算一个尾纤,一根跳线。
按终端网络插座的数量计算跳线和尾纤的根数
首次提交 2020-02-09 10:10:04 最近修改2020-02-09 10:10:55 (修改过1次)
-
一、设备与设备之间,设备与配线架之间,配线架与配线架之间的连接;短距离用跳线(或光纤跳线),远距离用通讯线缆(或光缆)
二、截图中,LJU与HUB之间、HUB与FD之间,采用跳线连接,计算跳线(根数)和网线(长度)的工程量。
三、线缆(或光缆),进LJU,计算线缆(电缆头)或光缆(光缆成端)。
四、FD至信息插座(电话插座),计算网线的工程量(不计算尾纤、跳线)
2020-02-09 11:07:16
-
计算尾纤,跳线吗?一个信息插孔计算一个尾纤吗?求教
答:注意每对光端机只使用1芯光纤。
1.明确你使用光缆的路由数量。
2.每个路由上有几对光端机在使用,即每个路由需占用的光纤数量
3.确定你的预留备份光纤数是多少(实际预留根据设计后续的扩容最大量)
4.根据上面可以计算出你所用光纤总数量=使用光纤数量+备份光纤数量,熔接点=光纤总数量*2,尾纤数=熔接点,跳线数=光端机对数*2+备份。
你题中没有说明进线的光缆芯数,没有说明LIU(光纤配线架)的规格,比如12口,4口等,HUB(网络交换机)也没有规格。
2020-02-09 11:11:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看