愚者ove 2020-02-10 09:45:34 | 河北省 土建预算施工土建计量GTJ | 933查看 4回答
关于筏板附加钢筋的理解,求指教!!!
我的理解:BC18@150,是筏板底部钢筋,筏板底部钢筋可以在筏板受力筋里面建立底部钢筋构件,然后绘制,软件会自动扣减和集水坑相交接的部分,计算完的钢筋工程量是87kg。当然,筏板的底部钢筋也可以用筏板负筋构件建立,然后绘制,软件不扣减和集水坑交接的部分,计算完工程量为940kg。
问题:这样的钢筋,应该用哪种方式布置,更加符合施工现场的实际情况!
同样,右侧的T:C14@150,这样标注的钢筋,是否用筏板受力筋的面筋布置即可?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、B,C18-150,是底筋,用底筋定义布置。二、T,C14-150,是面筋,用面筋定义布置。
2020-02-10 09:51:26
-
你好:
2020-02-10 09:53:23
-
你好!筏板底部的附加筋正确的方法是用筏板负筋来定义,这样软件计算时在集水坑处断开布置是正确的。你可以咨询一下设计人员,到底应该这样布置。
2020-02-10 10:13:18
-
你好,思路正确,符合施工现场的实际。
2020-02-10 11:57:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看