廖风 2020-02-10 20:04:24 | 四川省 安装预算结算 | 530查看 5回答
请问这个是通风的什么系统?
请问这套商业层的是什么系统?1是什么设备?2到屋顶需要立管风管连接吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
套商业层的是什么系统?1是什么设备?2到屋顶需要立管风管连接吗
应该平面图对应系统图和设备明细表来看什么系统,按地下室所连接的都是卫生间等一些场所,应该是排风系统。
这个具体应该查看图例,没有看到图例,看本平面图这个好像是消声器类。
具体应该看系统图,如果是没有砖砌的竖井风道就应该是竖直的风管道,那么具体看一下设计编制说明和系统图,一般都是详细写出是否竖直井道部分有无内衬风管道。
排风系统或者是平时的时候排风,火灾的时候排烟,具体要看系统图和设备明细表中的风机是否是双速风机。
2020-02-10 20:25:07
-
公共卫生间排气
轴流风机
看设计平面标识,井道内需要单独设置风管到屋面,且在屋面应该有防雨及防虫措施,具体看设计图确认。
2020-02-10 20:50:15
-
3是排风系统、
1是排风机
2到屋面需要风管
2020-02-10 22:07:49
-
一、是排风机。
二、需要立管(排风管)。
三、是卫生间的排风系统(没有排烟口、防火阀,所以不是排烟系统)。
首次提交 2020-02-11 04:46:07 最近修改2020-02-11 04:47:28 (修改过1次)
-
箭头所指的是屋顶箱式排烟风机柜
2020-02-11 08:52:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看