求知的W 2020-02-10 21:33:31 | 广东省 土建 | 1119查看 4回答
想请问各位大神,对于这种暗柱的非阴影区部分,GTJ如何把这部分钢筋正确建模呢?
想请问各位大神,对于这种暗柱的非阴影区部分,GTJ如何把这部分钢筋正确建模呢?我思路是先建YBZ1,然后再建矩形柱,然后再建的剪力墙。非阴影区的钢筋用其他钢筋布置。但是我不是很清楚水平分布筋应该怎么布置,因为看图他是通长的。小弟不是对于图纸以及平法了解不深入,请各位大神指教!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
方法一:土建计量GTJ2021中新增约束边缘非阴影区功能,约束边缘构件可以用暗柱和约束边缘非阴影区组合布置。正常布置暗柱后,新建约束边缘非阴影区,点画布置在暗柱和墙相交位置。
方法二:在软件中通常把非阴影区的部分定义为暗柱,即把它和暗柱本身当做一个暗柱处理,钢筋是在暗柱的截面编辑器中绘制。
方法三:新建参数化柱,在参数化图形中,选择对应形状中最后一种形式,按照图纸将尺寸对应输入,然后在属性列表中中输入相应的钢筋信息。
备注:1.若将约束边缘暗柱阴影部分和非阴影部分分别单独用暗柱布置,对暗柱钢筋计算没有影响,影响梁支座的识别。
2.土建计量GTJ中,暗柱需要新建柱后,修改属性中结构类别为暗柱。
3.方法一为GTJ2021新增功能,GTJ2018只能使用方法二和方法三。
2020-02-10 21:35:19
-
你好:
2020-02-10 21:35:27
-
把非阴影区增加的箍筋和拉筋输入在暗柱中就可以
2020-02-10 21:35:36
-
可以选择相应的参数柱。
2020-02-10 21:36:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看