lovely 2008-06-06 15:17:07 | 河北省 其他专业 | 21110查看 6回答
轻型井点降水的井管布置间距c
张家港地区施工的轻型井点降水的井管布置间距应该是多少呢?水位埋深2.5米左右,开挖深度有7.7m\\3.75m不等。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、每套井点设备规定 1.轻型井点:井点管间距为1.2m,50根井管、相应总管60m及排水设备。 2.喷射井点:井点管间距为2.5m,30根井管、相应总管75m及排水设备。 3.大口径井点:井点管间距为10m,10根井管、相应总管100m及排水设备。 二、井点使用定额为套:天,累计尾数不足一套者计作一套、一天按24小时计算
2008-06-06 15:21:56
-
应该是10-20m
2008-06-06 15:22:19
-
井点降水区别轻型井点、喷射井点、大口径井点、电渗井点、水平井点,按不同井管深度的井管安装、拆除,以根为单位计算,使用按套、天计算。 井点套组成 轻型井点:50根为一套; 井点间距应根据地质条件和施工降水要求,依施工组织设计确定,施工组织设计没有规定时,可按轻型俱管距0.8-1.6m, 使用表应以每昼夜24小时为一天,使用天数应按施工组织设计规定的使用天数计算。
2008-06-06 15:31:59
-
轻型井点降水的井管布置间距应该是井点管间距为1.2m,50根井管为一套相应总管60m。
2008-06-06 15:43:33
-
井点系统的布置 根据工程地质情况和平面形状,一般轻型井点选用环形布置。总管接近地下水位,表层土挖去0.5m,总管距基坑边缘1m,布置环形井点。直径50mm,滤管长1.0m。井点管外露地面0.2m,埋入土中7.7m,3.75m,间距0.8米—1.2米。
2008-06-06 16:36:01
-
易雨说的可参考; 详细的布置应以具体的施工组织设计来实施.
2008-06-06 18:38:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看