kl 2020-02-12 20:15:24 | 广东省 土建土建计量GTJ | 476查看 4回答
地下室外墙的垂直配筋一边是c14一边c12不一样,怎么输入,底部附加钢筋怎么处理
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
内外用+号的方法。
2020-02-12 20:18:07
-
(1)C14@150+(1)C12@150
2020-02-12 20:18:38
-
你好:
2020-02-12 20:21:34
-
内外侧钢筋不一致,按照格式:外侧+内侧的方式 输入,如(1)C14@150+(1)C12@200.这样输入时,按照绘图方向,加号为外侧,加号后为内侧.底部附加筋在其他属性中的其他钢筋里输入,类别选择为垂直加强筋.
2020-02-12 20:22:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看