xufei226614 2008-06-07 10:23:23 | 安徽省 其他专业 | 925查看 10回答
在钢筋算量中,独立柱基础,在基础层中的梁定义为基础
在钢筋算量中,独立柱基础,在基础层中的梁定义为基础梁还是框架梁?(该梁的顶标高-0.9m)图纸上标注2b14;2b16定义为基础梁时,首先填写的是梁下部通长筋.我这个该怎样填写属性?问题补充:我分别设置了基础梁和框架梁只要输入的钢筋信息一样计算出来的钢筋量一样的,只是在基础梁中的锚固不一样,我这个工程的梁作用是联系柱子的.
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况要定义为框架梁,它虽然在基础层,但它的作用是框架柱之间的连系梁。 基础梁是在基础底部,属基础构件,柱在基础梁上生根,基础梁的受力和钢筋构造与框架梁相反。
2008-06-07 10:34:29
-
定义成框架梁,
2008-06-07 10:28:47
-
有无支座筋?支座筋在上面就定义为基础框架梁
2008-06-07 10:31:04
-
我认为应该定义为基础梁
2008-06-07 10:31:26
-
如果该工程为框架结构定义成框架梁,如果为砖混结构按定义为圈梁。
2008-06-07 10:33:03
-
顶标高-0.9M,那就是基础梁了,那就是梁下部通长筋为2B16,上部筋为2B14。
2008-06-07 10:34:40
-
在图纸上,你基础中的梁的原位标注同楼层一样,那么你要在基础中的梁里定义.不能在基础中的基础梁是定义.反之在基础梁里定义. 因为基础梁同楼层框架梁的计算方法在软件上是不同.本是基础框架梁,你定义在基础梁里,算出来的钢筋用量会偏大的.你可以把一根几跨的梁分别在基础层中的基础梁和梁分别定义试试.
2008-06-07 10:37:13
-
按框架梁定义,按设计图纸标注输入。
2008-06-07 10:39:23
-
基础梁同楼层框架梁的计算方法在软件上是不同.本是基础框架梁,你定义在基础梁里,算出来的钢筋用量会偏大的.你可以把一根几跨的梁分别在基础层中的基础梁和梁分别定义试试
2008-06-07 10:40:32
-
只要是梁下面不是空的应该就是基础梁。
2008-06-07 10:50:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看