流年似水 2020-02-15 21:18:30 | 山东省 安装预算安装算量GQI | 900查看 3回答
管井避雷接地的问题
刚接触安装,好多地方不懂,管井接地中BVR-1×50-PVC25是怎么连接的?具体工程量怎么计算?管井有桥架的话还需要计算PVC25吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个要结合接地系统图去确定一下管井里的接地与那些设备连接, 这样才能知道走向,桥架是用来布置强电线的,并不是用来布置接地线的,管井里的接地线无论怎么走最后都是要与楼梯间墙处的-40*4的接地线连接的,
2020-02-15 21:31:32
-
BVR1*50的线应该是接地干线与桥架连接的
管井内的接地线一般不需要保护管
接地线也是按延长米计算的
2020-02-15 21:38:54
-
刚接触安装,好多地方不懂,管井接地中BVR-1×50-PVC25是怎么连接的?具体工程量怎么计算?管井有桥架的话还需要计算PVC25吗?
答:1、一般的电井的桥架敷设使用镀锌扁钢-40*4沿桥架通长敷设
2、如果是设计的用BVR-1×50-PVC25,有桥架的部分就不用穿管保护了,没有桥架的部分要计算穿管
3、如果不是沿桥架敷设就需要计算穿管的工程量
2020-02-16 18:14:00