realfox@126.com 2008-06-07 12:05:03 | 河北省 其他专业 | 1006查看 4回答
钢筋算量中 剪力墙上有连梁时,剪力墙水平钢筋是否按
钢筋算量中 剪力墙上有连梁时,剪力墙水平钢筋是否按原间距布置?工程要求水平筋照常布置,画图时是不是先画剪力墙到连梁边,再画连梁?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋软件里面,依据03G101-1第51页,洞口上连梁腰筋应通过与其相连的约束构件。 有连梁部分的墙按整面布置,连梁下布置门、窗、洞,用门窗洞构件中的“连梁”来定义及“点画”布置连梁,不用输入连梁侧面腰筋,连梁中的腰筋,是按剪力墙水平钢筋穿过约束边沿构件和连梁,汇总量在墙中计算,不体现在连梁钢筋中。 若下部不布置门、窗、洞构件,采用画直线或折线布置在两段剪力墙之间连梁,软件不会自动计算穿过连梁的墙水平筋,墙钢筋汇总计算中不含,这种情况需另建立连梁构件,在连梁的侧面钢筋信息中输入墙的水平筋信息,软件按伸入墙中锚固计算。剪力墙水平筋2排且相同时,可以计算,如果出现两侧不一样,3排以上的墙水平筋,建议在连梁下布置洞口,再在洞口上点画连梁。
2008-06-07 12:10:32
-
剪力墙水平钢筋按设计图纸输入,画墙时画至连梁边,再画连梁。
2008-06-07 12:07:26
-
钢筋的布置要看连梁的截面信息,画图时是先画剪力墙到连梁边,再画连梁的。
2008-06-07 12:07:48
-
剪力墙水平钢筋按设计图纸输入,画墙时画至连梁边,再画连梁。
2008-06-07 14:25:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看