盐鱼 2020-02-16 09:40:27 | 山东省 安装 | 1539查看 6回答
电井管道井电气安装系数问题
请问老师们井内乘系数电缆包含穿过管道井在室内的部分吗,暗配的配管跟穿的电线用乘系数吗,开关插座配电箱在井内的都要乘系数吧
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
井内乘系数电缆不包含穿过管道井在室内的部分,只是井内安装的,暗配的配管跟穿的电线用乘系数,开关插座配电箱在井内的都要乘系数。
首次提交 2020-02-16 09:47:00 最近修改2020-02-16 09:48:08 (修改过2次)
-
这没有特殊要求计算工程量或计价。。
2020-02-16 09:47:13
-
穿过电缆的需要调增,安装开关插座、穿线需要,配管、接线盒可以不成,因为是预埋的。
2020-02-16 10:28:05
-
明装在井内的电气管、线及配电器件乘系数
2020-02-16 11:35:40
-
1、一包括电井外的部分
2、需要乘系数
3、需要乘系数
2020-02-16 11:59:29
-
请问老师们井内乘系数电缆包含穿过管道井在室内的部分吗,暗配的配管跟穿的电线用乘系数吗,开关插座配电箱在井内的都要乘系数吧
答:1、这个地方只是说明电缆敷设需要乘以系数
2、只是电缆井和说明的部位需要乘以系数,其余的部位不需要乘以系数。
2020-02-16 18:02:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看