17664053331 2020-02-16 10:42:58 | 山东省 土建土建计量GTJ | 645查看 4回答
暗柱里有剪力墙钢筋
暗柱GBZ-A4是根据16g101-1第76页,墙体水平筋伸入做90°弯折,我在剪力墙节点设置里面将第23项,水平钢筋端部暗柱节点由原先默认的10d改成 墙厚-保护层+90°弯曲增加值。
但是暗柱GBZ-A1并没有剪力墙钢筋,也变成跟暗柱A4一样的。请问是我哪里设置错误,还是需要再手动把A1的钢筋改过来?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
暗柱里 的 剪力墙钢筋 如果设计 没有特殊要求的,按照软件默认的 方式计算 即可 。
2020-02-16 10:45:57
-
你好:
2020-02-16 10:46:04
-
有的啊,计算的长度2000就是包含暗柱的
2020-02-16 10:46:12
-
你好:计算一下水平筋端部是弯折135度10D的平直长度,然后把软件里默认的10D调整一下就可以处理好了。
首次提交 2020-02-16 10:50:14 最近修改2020-02-16 10:51:50 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看