• 剪力墙中暗柱同墙宽,暗柱的保护层是15mm还是30mm?s

    剪力墙中暗柱同墙宽,暗柱的保护层是15mm还是30mm?

    问题补充:在千赢官网首页登录入口中暗柱保护层默认为30mm,用改吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按常规来说暗柱的保护层应该是砼表面到暗柱主筋的距离,但是有墙体的水平与垂直钢筋,所以达到不了;应该是墙水平钢筋的保护层(也就是图纸要求的)加水平钢筋与垂直钢筋直径的和为暗柱钢筋的保护层。

    2008-06-09 09:38:23 

  • 暗柱的保护层一般是15mm。

    2008-06-09 09:34:32 

  • 剪力墙的保护层为15MM,暗柱的外侧还有剪力墙水平筋,故暗柱的保护层为15MM+剪力墙水平筋直径,接近于30MM

    2008-06-09 09:40:08 

  • 剪力墙的保护层为15MM,暗柱的外侧还有剪力墙水平筋,故暗柱的保护层为15MM,因为剪力墙钢筋的保护层也是指的立筋的保护层。剪力墙的水平筋与暗柱的箍筋是在一个平面中。

    2008-06-09 09:45:52 

  • 暗柱是墙的加强部位,也就是墙,他的保护层和墙的一样

    2008-06-09 09:56:23 

  • 看设计要求,如没要求应和墙一样

    2008-06-09 10:33:38 

  • 这要看图纸设计规定,图纸设计无规定的,应该执行施工规范,千赢官网首页登录入口钢筋软件默认的是施工规范.

    2008-06-09 10:56:25 

  • 保护层是15

    2008-06-09 11:06:01 