新建外电引入工程已记取10KV送配电调试是否还需记取继电保护装置调试?
新建外电引入工程已记取10kv送配电调试是否还需记取继电保护装置调试?如何计算继电保护装置调试?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不需要另计,10KV送配电调试已包括该工作内容(工作内容: 自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试。)
子目含量已包括微机继电保护测试仪
首次提交 2020-02-20 14:55:52 最近修改2020-02-20 14:57:39 (修改过2次)
-
不需要。继电保护装置调试含在高压柜单体调试内容中。
2020-02-20 14:55:55
-
新建外电引入工程已记取10kv送配电调试是否还需记取继电保护装置调试?如何计算继电保护装置调试?
有断路器的情况下需要计算10KV配电调试,有断路器的配电可以计算一次10KV配电调试,不在进行其他的调试计算。
2020-02-20 14:56:02
-
可依据所具体的设备套相应的调试子目
如变压器调试、特殊保护 装置调试、母线及电抗器调试
2020-02-20 14:56:47
-
已经包含送配电系统调试中,不能单独在计算
2020-02-20 15:05:25