• 图形算量中为什么板的模板套的定额是对的,超高套的是

    图形算量中为什么板的模板套的定额是对的,超高套的是定额为13-48,为什么出来的超高工程量不对呢,超高部分工程量少,问题在哪里呢?

    问题补充:层高为3。99米,如果模板面积为4526平方米,哪我 是不是得套13-43和13-48而且工程量一样对吧?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是不是你套超高定额时,工程量代码表达式得*层高,

    2008-06-09 11:41:01 

  • 苍野应该回答的是正确的。

    2008-06-15 14:13:21 

  • 少在板侧模板面积。

    2008-06-09 15:29:31 

  • 我也遇到类似问题,同意楼上苍野,

    2008-06-15 22:15:53 

  • 超高部分模板超过0.5米,每一米算一个超高层. 第一个超高层按实际超高面积计算; 第二个超高层按实际面积乘以2; 第三个按实际面积乘以3,依次类推. 回答完毕!

    2008-06-09 11:55:01 

  • 楼主所说的在图形算量中模板超高的问题我也遇到过,我试过了,目前软件在计算超高时是错误的,我也咨询过千赢官网首页登录入口服务人员,目前还没找到错在哪,所以,你只好将模板超高部分自己手工再调整了,暂时没有更好的办法。

    2008-06-09 12:35:12 

  • 不应该少,套13-43和13-48两个定额子项的工程量应该是一样的,是不是工程量表达式中选择的代码有误?

    2008-06-12 17:20:16 

  • 超高部分工程量少? 请问你是怎么知道少的?超高工程量只等于超出3.6M高度范围外的模板量

    2008-06-09 11:41:40 

  • 没搞明白你问的问题是什么。请你把具体设计情况说清楚。层高是多少?需要计算那部分超高模板量?

    2008-06-09 11:44:19 

  • 是不是你代码设置有误?

    2008-06-09 11:47:02 

  • 只要套子目正确,超高部分的量软件是自动识别的,应该不会出错。

    2008-06-12 08:38:36 