成长 2020-02-21 10:20:14 | 广东省 安装预算 | 530查看 5回答
均压环工程量计算
,这里说的是第四层板底设置均压环,再到七层板底设置均压环...这样理解正确吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不正确。从首层开始,每二层设置,即;在单数层(1 、3 、5、 7 、9......)设置均压环,金属门窗每层都做。
假如;设计说,从首层开始,每三层设置,即;在(1 、4、7、 10 、13......)层设置均压环,金属门窗每层都做。
首次提交 2020-02-21 10:36:09 最近修改2020-02-21 10:42:33 (修改过1次)
-
这样理解正确的 。
2020-02-21 10:22:00
-
应该是一二设置,三四层设置,五六层设置,这样的吧
2020-02-21 10:22:26
-
这里说的是第四层板底设置均压环,再到七层板底设置均压环...这样理解正确吗?
答:这个设计比较保守,一般的为从6层开始,每三层设置均压环。
根据你的设计意思,这个就是在2、4、6、8、10层的板顶外侧圈梁选择两根作为均压环敷设
如果首层不计算在内,那就是3、5、7、9、11层板顶敷设
首次提交 2020-02-21 10:26:39 最近修改2020-02-21 10:41:54 (修改过1次)
-
是每二层设置一个均压环也就是2、4、6、8层
2020-02-21 10:41:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看