安装消防问题,请各位老师看图片
图中标注的SD是信号线+电源线,为什么计算工程量时只在标注SD的线段计算信号线+电源线,而与SD相连的前后都只计算S信号线,如果电源线是从配电箱接来的,应该这条线路上全是SD线才对呀?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你的疑问是正确的,模块的电源线要从消防层箱就敷设过来,不能到要用的地方才标一段电源线。问问设计,让他不上。
2020-02-21 19:16:45
-
图中标注的SD是信号线+电源线,为什么计算工程量时只在标注SD的线段计算信号线+电源线,而与SD相连的前后都只计算S信号线,如果电源线是从配电箱接来的,应该这条线路上全是SD线才对呀?
答:信号线,所有的报警点都要接入信号线
电源线,只有模块、声光报警器等需要接入电源
电源和信号线都是从消防控制室引出,到每一层的或者每一个防火分区的端子箱,然后从端子箱到每一个报警点的
2020-02-21 18:12:43