• 吊顶内的管道系统,定额人工乘以系1.3,怎么理解?

    定额中说。设置于管道间、管廊、已封闭的地沟、吊顶内的管道系统(含阀门、法兰、支架、

    刷油、绝热等全部工程),定额人工乘以系数1.3。 

    那么吊顶内的管道系统指的是什么?难道敷设在吊顶内的管道都算吗?比如先敷设后吊顶算吗?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    其他都好理解,吊顶内是指现有吊顶然后在吊顶施工时的管道系统才计算该系数,先安装管道,后吊顶的,不得计算。

    2020-02-24 18:43:39 

  • 定额中说。设置于管道间、管廊、已封闭的地沟、吊顶内的管道系统(含阀门、法兰、支架、

    刷油、绝热等全部工程),定额人工乘以系数1.3。 

    那么吊顶内的管道系统指的是什么?难道敷设在吊顶内的管道都算吗?比如先敷设后吊顶算吗?


    答:1、给水系统、排水系统、采暖管道、空调回水管道

    2、先敷设管道后吊顶不算计算的范围

    2020-02-24 18:04:44 

  • 都是需要计算的

    2020-02-24 18:05:53 

  • 先吊顶,再配管的,才可以计算难度系数1.3;

    先配管,再吊顶的,没有难度,不能计算难度系数;

    2020-02-24 19:20:45 

  • 一般先做管道再吊顶,不应计算。

    2020-02-24 22:03:56 