静待花开 2020-02-24 18:02:24 | 山东省 安装施工结算安装算量GQI | 1675查看 5回答
吊顶内的管道系统,定额人工乘以系1.3,怎么理解?
定额中说。设置于管道间、管廊、已封闭的地沟、吊顶内的管道系统(含阀门、法兰、支架、
刷油、绝热等全部工程),定额人工乘以系数1.3。
那么吊顶内的管道系统指的是什么?难道敷设在吊顶内的管道都算吗?比如先敷设后吊顶算吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
其他都好理解,吊顶内是指现有吊顶然后在吊顶施工时的管道系统才计算该系数,先安装管道,后吊顶的,不得计算。
2020-02-24 18:43:39
-
定额中说。设置于管道间、管廊、已封闭的地沟、吊顶内的管道系统(含阀门、法兰、支架、
刷油、绝热等全部工程),定额人工乘以系数1.3。
那么吊顶内的管道系统指的是什么?难道敷设在吊顶内的管道都算吗?比如先敷设后吊顶算吗?
答:1、给水系统、排水系统、采暖管道、空调回水管道
2、先敷设管道后吊顶不算计算的范围
2020-02-24 18:04:44
-
都是需要计算的
2020-02-24 18:05:53
-
先吊顶,再配管的,才可以计算难度系数1.3;
先配管,再吊顶的,没有难度,不能计算难度系数;
2020-02-24 19:20:45
-
一般先做管道再吊顶,不应计算。
2020-02-24 22:03:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看