• 构造柱植筋

    请问变更新增的构造柱在植筋的时候,只需要植上部跟下部的钢筋,如果依附旧的构造柱旁边,新增的构造柱箍筋是否要植入旧的里面?如果要,是不是每个箍筋都要植入?上部

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:按照图纸应该是箍筋进入的,现在只能咨询设计明确的。

    2020-02-26 11:07:40 

  • 这个变更很奇怪,新增GZ旁边看图似乎是剪力墙的暗柱,恰巧是个拐角,这个暗柱的设计是否有误,如果是施工完成后的新增GZ,那么一定是要拉结的,如果尚未施工这个位置应该是暗柱的拐角,就是说应该是一体的。

    2020-03-04 02:48:49 

  • 个人感觉是暗柱打掉,然后植筋重做,包括箍筋

    2020-03-04 06:18:31 