爱提问的小田田 2020-02-26 16:49:47 | 广东省 安装 | 1360查看 3回答
下图配电箱怎么确定T接箱到配电箱这段电缆规格?
2020-02-26 17:48:33 补充
2020-02-26 18:54:14 补充
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
T接箱到配电箱这段电缆规格,看右边配电箱系统图,没有,再看看上一级配电系统图。
首次提交 2020-02-26 16:52:52 最近修改2020-02-26 18:20:13 (修改过1次)
-
下图配电箱怎么确定T接箱到配电箱这段电缆规格?
答:看看24ALE2空气开关的整定值,然后根据下面的表格,选择需要的电缆型号
根据你的补充资料属于预留装修的回路,不需要设计和计算的,二次装修设计的时候计算就好了。
根据补充图纸,配电箱空气开关的额定电流为125A,配电箱的整定电流值为125A,根据电缆选型表格,125A对应的电缆为WDZB-YJY-4*50+1*25
首次提交 2020-02-26 16:57:10 最近修改2020-02-27 08:41:05 (修改过2次)
-
你图纸没提供全,看不出来啊,主要看系统图,并且最上方还是双电源供电
首次提交 2020-02-26 17:00:43 最近修改2020-02-26 17:01:24 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看