这里的圆钢主筋是不是作为接地极,那是不是不用计算?
本建筑利用建筑基础内钢筋作接地体、将基础底板底层钢筋沿建筑物外圈焊接成环形。同时利用作为引下线的柱基承台、筏板内底层钢筋网、水平敷设的-40X4热镀锌扁钢做为接地母线以及埋深大于0.5米的柱基础圈梁内底部对角,2根不小于φ 16圆钢主筋通长焊接作为接地极共同组成接地装置。接地母线在与柱基础相交处应与柱基础内通长焊接的四条不小于φ 16的主筋可靠焊接连,其接地电阻要求不大于1欧姆。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这里的圆钢主筋是作为接地极,是不用计算。
柱是搭接时,引下线要计算,柱是电焊时,利用柱纵筋,不再计算了。
首次提交 2020-03-01 13:39:18 最近修改2020-03-01 13:40:23 (修改过1次)
-
是的不用计算
2020-03-01 13:50:12
-
分开计算:1、-40*4接地母线;2、利用主钢筋是接地均压环。
2020-03-01 14:59:28