• 我的筏板基础中有四个集水坑,我把筏板画线分割之后,

    我的筏板基础中有四个集水坑,我把筏板画线分割之后,然后把集水坑处的板删除掉,我剩余的几块板不能合并成一块板,它说找不到一个合法的多边形,要是分成几块的话,钢筋量不太准;有没有什么别的方法?

    问题补充:筏板300厚,集水坑深一米多,而且集水坑还有底板,四周还有类似墙的构件,不是单构件中参数输入中的那种形式,所以我想画线分割板,我就想知道,能不能合并成一块整个的板,在图形种可以合并筏板,但是合并不成整块的。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在单构件里做,直接选用图籍,按照图纸修改钢筋信息就可以了

    2008-06-18 21:50:13 

  • 不能分割筏板基础,直接在上面布置集水坑就行,软件应该能自动考虑

    2008-06-18 10:16:36 

  • 在基础中有“集水坑”构件,定义后画上即可,不用画线分割。

    2008-06-12 09:13:39 

  • 只能分割,不能合并 你画集水坑时直接在筏板上画,筏板钢筋长度会自动扣除

    2008-06-12 09:13:59 

  • 筏板基础分割以后是不能合并的,筏板的钢筋一般都的是螺纹钢所以底筋是不考虑有弯钩的,也就是说都是直筋,应该对算量没有多大的影响,否则没有更好的办法

    2008-06-12 09:16:53 

  • 集水坑有集水坑的构件专门来扣除的,你把集水坑处的板删除掉是错误的,布个集水坑就行,删除了就会把你的阀板分成几块了

    2008-06-12 09:19:19 

  • 在筏板上定义个积水坑就行,具体布置钢筋在单构件里有图集

    2008-06-12 09:32:52 

  • 画集水坑时直接在筏板上画.基础中有“集水坑”构件,直接定义就行了。

    2008-06-12 09:53:24 

  • 画洞口或者直接绘制集水坑,钢筋量应该是准确的。

    2008-06-12 10:06:23 

  • 只能分割,不能合并,把筏板整块布置上去,然后划线分割,把不需要的删掉。

    2008-06-12 12:57:17 

  • 不需要合并的!板分割不影响钢筋量的!

    2008-06-17 17:23:06 

  • 集水坑有这个构件啊,删除板的做法是错误的,因为集水坑侧壁及底板都有配筋,删除后这部分钢筋去哪了.....

    2008-06-12 11:34:44 