• 梁的锚固按规范不够长怎么办呀?2

    梁的锚固按规范不够长怎么办呀?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    陈青来教授对一些问题的回复 http://qbar.qq.com/tumuren/159.htm 1、这个问题的确是一个普遍性问题:许多以剪力墙作为支座的梁纵筋的锚固长度不能满足要求。 以前有人问过这样的问题: KL和L的受拉钢筋在剪力墙的锚固长度如何计算? 与锚入框架柱相同。墙的厚度较小时,需要将梁的受拉筋调细。 2、标准图集不是万能的。标准图集中没有解决的问题,本工程的设计师应该解答(解决)这些问题。对于工程施工来说,最权威的、或最后的技术决定权在于工程的设计师。 3、陈教授曾经说过,框架梁伸入剪力墙就成了“边框梁”。 又说过,有边框梁就有“端柱”。——端柱的截面尺寸是较大的

    2008-06-12 14:18:27 

  • 如弯锚还不够,那就找设计调整钢筋或其它措施。

    2008-06-12 15:16:38 

  • 实在不够,就表格输入。

    2008-06-12 15:18:30 

  • 直锚不够的情况下就改为弯锚.

    2008-06-12 20:43:24 

  • 在软件中如果出现了:梁的锚固按规范不够长,那就在梁的属性设置中改梁的节点为传统算法,这里有很多节点,这是软件的特点,很方便我们改动锚固值.

    2008-06-13 22:43:44 

  • 弯锚也不够吗? 如果不够可以采用钢板在末端焊接。

    2008-06-12 14:15:01 

  • 只管按图输入就行,软件会按规则计算的。

    2008-06-12 15:08:14 

  • 直锚不够的情况下就改为弯锚,软件是按03G101图集做的,不用考虑是直锚还是弯锚?如果再满足不了要求再加固了(加钢板等)

    2008-06-12 15:12:38 

  • 答:梁的锚固按规范不够长或不能满足设计要求,当然是按实际要求长度计算.如果是软件设置存在问题,可以单构件或采用表格输入法.

    2008-06-12 14:20:56 

  • 答:梁的锚固按规范不够长或不能满足设计要求,当然是按实际要求长度计算.如果是软件设置存在问题,可以单构件或采用表格输入法.

    2008-06-12 14:32:14 

  • 梁的锚固按规范不够长怎么办呀? 梁的锚固按规范不够长应按设计要求满足就行了,在直锚不够的情况下就改为弯锚,弯锚的长度不一定是15d也可以认为是总高减2个保护层,就应该满足了。要是再不满足就是设计的失误,需要与设计联系增加支座长度了。

    2008-06-12 14:42:09 