妖孽 2020-03-04 16:53:21 | 浙江省 安装 | 319查看 2回答
配线问题
系统图 N1照明回路 配线为BV2*1.5+BVR1*2.5
我想问下
需要加PE线吗,如果要规格是多少
开关控制线的规格是多少
如果只需要加控制线 是不是只需要在配线基础上加一根线就好了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
BVR2.5就是PE线
2*1.5就是控制线
2020-03-04 16:58:04
-
系统图 N1照明回路 配线为BV2*1.5+BVR1*2.5
我想问下
1、需要加PE线吗,如果要规格是多少
2、开关控制线的规格是多少
如果只需要加控制线 是不是只需要在配线基础上加一根线就好了
答:PE线规格BVR1*2.5
开关控制线规格BV1.5
根据规范规定,灯具安装低于2.4米需要加接地线,反之则不需要加
2020-03-04 19:32:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看