• 卫生间、厨房、阳台的墙面防水高度怎么确定?

    手头有一个办公楼的结算审计项目,图纸要求三小间做防水,然后有防水地面做法,没规定墙面做不做防水,施工单位报送的结算书上墙面全都把防水做到墙顶了,没有其他签证资料,因为是办公楼所以卫生间没有淋浴区,所有防水房间的墙面都按250高可以不?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:让施工单位提供甲方,监理签证和影像资料,如果有就应该计算,否则所有防水房间的墙面都按250高。

    2020-03-05 09:59:22 

  • 可以这样定义为250

    2020-03-05 09:56:20 

  • 建筑做法中如没有地面防水上翻高度,补签字资料确认,如没有不计

    2020-03-05 09:56:58 

  • 如果是没有淋雨要求的房间,墙面可以不做防水的

    只是地面防水要上翻250

    2020-03-05 09:57:04 