corleone 2020-03-05 16:32:59 | 北京市 安装安装算量GQI | 696查看 5回答
老师们,请教关于控制电缆头的问题
电缆 ZRA-KVVP2-22-18*2.5,电缆ZRC-KVVP2-22A-14*1.5 用套取控制电缆头吗?截面10mm²以下的用套控制电缆头吗,例如(ZRC-KVVP2-22A-4*2.5),谢谢老师们的解答!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
再小的电力电缆、控制电缆都要套电缆终端头、控制电缆头的子目。
即;再小的电缆,北京定额都有相应的子目。
2020-03-05 17:12:46
-
需要套用控制电缆头制作。
2020-03-05 16:35:19
-
例中都是控制电缆,都要套相应控制电缆头。
2020-03-05 16:36:28
-
电缆 ZRA-KVVP2-22-18*2.5,电缆ZRC-KVVP2-22A-14*1.5 用套取控制电缆头吗?截面10mm²以下的用套控制电缆头吗,例如(ZRC-KVVP2-22A-4*2.5),谢谢老师们的解答!
答:按照控制电缆头的定额子目执行
2020-03-05 17:06:28
-
是控制电缆都是需要套控制电缆头的
2020-03-05 17:10:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看