迪迪是个小仙女 2020-03-06 09:11:41 | 山东省 安装 | 4670查看 2回答
请问WDZ-BYJ-3*16是表示3根16mm的意思还是3芯?计算的时候…
1.请问WDZ-BYJ-3*16是表示3根16mm的意思还是3芯?计算的时候是算3根还是1根?2.假如一层到十五层电井内穿桥架,引向各个楼层的配电箱,那电井内垂直的线路是用一整根分别分支到各个楼层,还是从1层到2层,1层到3层,1层到4层,一层到5层,这种各层分别计算垂直段?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
WDZ-BYJ-3*16是表示3根16mm的电线。
无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘电线
一层到十五层电井内穿桥架,引向各个楼层的配电箱,那电井内垂直的线路不是用一整根分别分支到各个楼层,是从1层到2层,1层到3层,1层到4层,一层到5层,这种各层分别计算垂直段,具体要看配电系统图。
首次提交 2020-03-06 09:12:37 最近修改2020-03-06 09:14:39 (修改过2次)
-
是计算3根电线
需要看看系统图
一般是各层单敷设
2020-03-06 09:29:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看