小菜鸟白又白 2020-03-07 14:48:58 | 四川省 安装结算安装算量GQI | 713查看 1回答
自动报警系统调试问题,求前辈解答?
是不是只要有一套自动报警系统,就至少会有1系统(自动报警系统调试)?
设计图上有自动报警系统,但是没有说自动报警系统调试,我看投标清单上记取了1系统,如下图
但是审计审为0 了,是有自动报警系统,也不一定有自动报警系统调试这一项吗?
对消防这块完全不懂,想知道审计审的合理吗?
我的理解是有一套自动报警系统,肯定就要记取1系统调试,不可能为0
求前辈解答
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、楼内有消防主机(消防控制柜),就可以计算自动报警系统调试。
二、有的楼,只有消防设备(探测器、报警按钮等),但楼内没有消防主机(在别的楼内),这种情况,本楼就不能单独计算自动报警系统调试费,只能合并到有消防主机的楼内一起计算调试费。
首次提交 2020-03-07 14:57:51 最近修改2020-03-07 14:58:27 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看