WDJ 2008-06-14 16:07:37 | 山西省 土建算量GCL2013 | 780查看 3回答
房间内的满堂脚手架在什么情况下才可以计算出工程梁?
房间内的满堂脚手架在什么情况下才可以计算出工程梁?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳房间内的满堂脚手架是在层高超过3.6m后才可以计算出工程量的,其实房间内的满堂脚手架是按照房间净面积计算的,你也可以选择“DMJ”代码的
2008-06-14 16:10:16
-
软件给计算房间的净面积,你根据图纸在层高超过3.6m后,在工程量表达式用代码计算工程量, 用房间内的净面积计算满堂脚手架
2008-06-14 16:17:29
-
那么首先应该了解满堂脚手架的适用范围及概念: 室内净高度超过3.6m时才允许计算满堂脚手架 满堂脚手架面积按室内主墙间的面积计算,不扣除垛、柱所占面积。高度:底层按设计室内地坪,楼层按楼板上表面至天棚底面高度,无天棚坡顶屋面按平均高度计算。3.6m以上至5.2m以内按基本层计算,高度超过5.20m的,其超出部分按每1.2m为一个增加层,余数0.60m以内舍去不计,超出0.60m按一个增加层计算。
2008-06-14 16:41:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看