求管道保温层计算系数表或计算公式。谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L
式中: D-------直径(m)
δ-------绝热层厚度(m)
L-------设备筒体或管道长度(m)
2020-03-09 15:08:56
-
1. V体积(m3)=100×π×(D+δ+δ×3.3% ) ×(δ+δ×3.3%)。
2.S面积(m2)=100×π×(D+2δ+2δ×5%+2d1+3d2)。
D——管道外径 ;
δ——保温层厚度;
d1——用于捆扎保温材料的金属线直径或钢带厚度(取定16#线2d1=0.0032);
d2——防潮层厚度(取定350g油毡纸3d2=0.005) ;
3.3%、5%——保温材料允许超厚系数,系根据国标[GBJ-235-82]和部标[GHJ-215-80]标准;绝热厚度允许偏差-比率≤5%~8%加权平均取定。
2022-06-15 07:50:31