2PAC 2020-03-09 15:21:18 | 四川省 土建预算土建计量GTJ | 300查看 1回答
请问老师总说明为底筋双向拉通布置,平面图中只有负筋,圈出来的这个地方没有面筋吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
没有
按照你的文字说明
这里没有面筋
但是要看设计有没有要求加防裂网(温度筋)
2020-03-09 15:22:04